99问答网
所有问题
当前搜索:
冷冻水 冷却水
空调中
冷冻水
回水管和
冷却水
回水管有什麼不同
答:
没什么明显不同。如果硬要说两者之间的不同,则
冷冻水
管道和
冷却水
管道的管径大小可能不一样;冷冻水管道一般外面有保温层,而冷却水管道一般不保温。
压缩机为什么有
冷却水
进有冷却出水,还有空调回水还有空调供水,分别都起...
答:
中央空调制冷是通过压缩机做功,在蒸发器制冷,连接
冷冻水
供回水管道,冷凝器是散热的,因为冷水机组在机房里,不能散热,所以必须要通过
冷却水
管道连接的冷却塔把热量带到大气中;而冷冻水通过供水管道,连接到各个房间或区域的末端设备(风机盘管或空调机组或新风机组),把冷气带到需要制冷的区域。
水系统中央空调清洗教程水系统中央空调
答:
水系统中央空调 典型的中央空调机组由三部分组成:
冷冻水
循环系统、
冷却水
循环系统和主机。1.冷却水循环系统 这部分由制冷泵、室内风机和冷冻水管道组成。主蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻水泵加压后送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走室内的热量,最后返回主蒸发器(回水)。室内风机用于将空气...
空调
冷却水
作用,是对空调室外机进行冷却还是辅助空调进行制冷?
答:
对室外机进行冷却的,既然说了是
冷却水
,那就是用来冷却外机冷凝器的,如果是用来辅助内机进行制冷的话,就叫
冷冻水
了。
中央空调制冷机组
冷却水
循环泵和热水循环泵为什么控制方式
答:
2。中央空调制冷机组
冷却水
循环,需要把制冷机组从建筑中转移的热量传导至大气中,在规定温差范围下,实现流量控制。3。中央空调制冷机组
冷冻水
循环,根据致冷设备末端冷量的需求,有温度控制和流量控制、二者单独或则组合控制的方式。但通常温差变动很小,通过流量调整适应冷量需求的变化。4。单就循环泵而言...
约克冷冻机
冷却水
和
冷冻水
的流量比例有要求吗
答:
没得要求的。理论上讲
冷却水
是
冷冻水
流量的走3-5倍。。但是得看工况
空调系统的
冷冻水
和
冷却水
断流后主机会有什么后果
答:
冷冻水
断流后,靶流开关关闭,机组停机;
冷却水
断流后,系统压力增高,高压开关关闭,机组停机。
如何知道
冷冻
、
冷却水
系统的水量 我单位有三台制冷机,都是100冷吨的...
答:
按以下公式估算,(进出水温差约5C)
冷冻
水量 100冷吨*0.6立方/小时=60立方/小时
冷却
水量 100冷吨*0.75立方/小时=75立方/小时
空调水系统怎么计算
冷冻水
、
冷却水
、冷凝水管径?
答:
当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。注:(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。(2)采用镀锌...
中央空调水处理
冷却水
和
冷冻水
的国家水质标准是什么?
答:
敞开式循环
冷却水
应符合如下水质要求:. 总硬度(以CaCO3计): ≤700mg/L;•总碱度(以碳酸盐硬度CaCO3计):≤500mg/L;•电导率: <3000 μs/cm(20℃);•悬浮物SS:≤20mg/L 或根据换热器对SS更严格的要求而定;•油: <5mg/L;•酸碱性: pH≥6.5...